加压送风口500x(900+250)是什么意思? 2015-04-14
800*500表示的是竖井通风的有效面积,那阀体的实际尺寸必须加上执行机构的高度,一般为200-250,800X(500+250)这样就表示墙上预留孔尺寸为800*750,我们通常也这么做的,这是多叶送风口等风口检修门(执行机构)的尺寸,一般样本推荐值有200mm或250mm两种,不过防烟楼梯间风口一般选自垂百叶式的,所以就没有执行机构了,+250也就没必要了。风口尺寸标注时可以不表示这个250,但是给土建专业留洞时必须加上这个250。执行机构的实际宽度一般在200-250之间。正压送风口800X(500+250)表示为500方向增加250安装(预留)尺寸,预留洞一定要考虑执行机构的安装尺寸,否则施工时发现剪力墙上留的洞口小了就不好办了。来自德州中央空调及玻璃钢基地