首页 > 家居知识 > 混凝土试块养护室湿度要求?请帮忙

混凝土试块养护室湿度要求?请帮忙 2015-04-15

问题补充:

我们工地上的养护室有水池,恒温箱也有,总之我的试块是放在池子里养护,那么对养护室的湿度还有什么要求吗

先更正一下楼上的,不是“不小于95%”,是“大于95%”,这两个概念是不一样的。如果放在池子里养护,湿度肯定会大于95%,能满足要求,但不能说没有要求。

 

养护室简介

 

养护室是一种具有调节内部环境温度、湿度,用于养护混凝土试块、水泥试块、砂浆、保温材料、涂料、结构胶等,以保证其满足试验要求的试验设施。不同的试件,不同的试验,对养护室的温度和湿度有不同的要求。其中中华人民共和国国家建设部和国家质量监督检验检疫总局联合发布的“中华人民共和国国家标准GB/T50081—2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》规定,标准混凝土养护室的温度为20±2℃,湿度为95%以上。

 

1、设备型号:QDYH-6000B型养护室控制设备基本参数

 

控温精度:20±2°C

控温范围≥95%(相对湿度)

加热功率:4200W 

制冷功率:3p

加湿功率:600w 

电源稳压:220V 

电源频率:50HZ

运作最大功率:6500w

适用面积:6米标准集装箱.

 

2、体积:

6米标准海运集装箱,非个人焊接板房。2.3*6*2.3M(约)

 

3、养护室整体设计方案描述:

 

我公司的可移动式水泥、混凝土养护室控制设备,适用于建筑公路施工单位及建筑民用

房、商业用房的施工单位对水泥、混凝土试样质量的检测,质检单位对标准试块温湿度的合格检测。套设备故障率低,安全可靠,省水省电,移动方便。移动式养护室控制设备质量过硬,可长期重复使用。由我公司设计、生产的全套移动式养护室控制设备专业用于水泥混凝土等试件的标准养护,符合最新国家标准,确保养护室温度20±2℃,相对湿度≥95%RH以上(可根据贵单位要求设置温、湿度)。 整套移动式养护室分控制缓冲间和试样放置间两个房间,控制缓冲间主要放置一套微电脑控制系统、电控箱、操作人员用品,在这个空间一方面避免控制设备放置室外安全和电器件老化问题,另一方面两重门的设计改变了进出水泥混凝土试样室时,频繁开关门所造成的温湿度散发、能源浪费的现象,从而达到节省水电的功效。室内放置试块空间主要包括一套 室内控温送风系统,一整套加湿系统,室内送风系统可使房间常年保持在20±2℃。加湿雾化系统产生的雾化,可使水形成1-5微米的颗粒,满足国家标准要求,全部配件采用进口或国内品牌产品,质量可靠,让您安心使用,不用担心设备出问题。压缩机机组悬挂在集装箱内墙壁上,可节省室内空间,室内机组有上下出风口,形成涡流式循环风,使室内冷、热温度迅速均匀散发,可有效解决原有养护室壁挂空调机单向吹风且不能循环造成的升温速度慢且不均匀的问题,快速达到最新国家标准所要求的温度,使温度保持在温度:20±2℃ ,湿度:湿度≥95%RH。 控制系统连接高精度传感器,合理安装在缓冲间(安装时按照房间实际情况确定),高精度的温湿度传感器:带延迟保护功能,采用温度、湿度同步测量法,使养护室内的温、湿度测量具有测量更准确,性能更可靠,无漂移,耐老化等优点,解决了老式模拟传感器易飘移、易腐蚀、需经常更换的问题。 

 

5、摆放

 

集装箱养护室摆放到平整处,开门方向朝向使用方向。箱体需要四脚踮起,利于排水,四周砖砌10cm左右挡水墙(6m*2.4m),墙留一口把养护室流出的水引到排水沟内。接通水电,水需使用市政压力干净自来水,电220v。夏天摆放处上方要有遮阳板,无遮阳板需要摆放到通风阴凉处,避免太阳直射。

 

注:报价不含养护室里面放试块的架子,集装箱为8成新左右流通箱,非全新。

     集装箱到工地需要购买方提供吊车把集装箱吊装到合适位置。

 

参数调节:

各仪表出厂都已经按标准调整,温度为20±2℃,湿度为≥95,加湿防冻为15℃;如需调整参考个仪表说明书,或联系售后13646421318王工。

 

 

分析我公司养护室和其他公司养护室的区别:

 

 

正规标准养护室一般有5个系统组成分别是:控制反馈系统,制热系统,加湿系统,制冷系统,循环系统。

现在市面上其他公司的集装箱养护室,一般都采用三件套和家用空调组合成本低廉,高温高湿环境下电机,家用空调使用寿命很短,稳定性很差。而我们使用的为专为养护室设计的养护室主机和制冷机,做到电器部分和温度湿气分开等优点。

 

详细分析

 

1、控制反馈系统

 

其他厂家:一般使用的就是单个温湿度表作为控制养护室的主控制器,控制系统单一,无法控制室内空气循环,均匀性差,没有漏电保护装置,没有缺水防干烧保护,也无法知道加热器里面的时时温度。接触器单一,有些甚至不使用接触器,存在过载烧坏的危险,没有循环系统,传感器不能显示时实温湿度。

我们公司:我公司控制系统有温湿度控制器,循环控制器,加热器温度控制器,缺水报警防干烧控制器,漏电保护器,各分路控制开关,各分路工作显示灯,内部各分路均有交流接触器,过度继电器,等组成,共同工作相互配合确保整个系统稳定运行。

 

2、制热系统:

其他公司:多采用单加热管水箱加热,形式单一,没有有效的扩散系统温度均匀性差,靠近加热箱的地方事必要温度好一些,更别提缺水保护,防干烧等安全措施了容易断路,起火的危险。

我公司:采用双加热系统,一蒸汽加热,加热器把水加热成蒸汽由强力风机送入养护室内均匀混合既加热又加湿;二加湿箱内有辅热系统,加湿所用的水已经事先预热到一定温度,这样加湿时又起到了加热的作用,在养护室刚刚启动时,尽快的达到国标温度,加湿雾化的水雾也是强力风机送人养护室内部,也同样起到了均匀温湿度的作用,两个强力风机所用进风口为养护室内部,这样最大的减小温湿度的损失。所有机电设备均在养护室外,寿命更长。

 

3、加湿系统:

其他公司:单一加湿器,无有力风驱动,也是均匀性差,加湿器在高湿度95%以上环境中,长期运行,寿命很短。

我公司:采用三项加湿系统,一就是加热时水汽强制送入养护室内起到加湿作用;二是加湿器产生的水雾强制送到养护室内起到加湿作用;三是又高压泵加压雾化喷到养护室内部前两项均有强力风机驱动水雾起到加湿作用;三项加湿确保试块湿度达到国标需要,所有机电设备均在养护室外,寿命更长。

 

4、制冷系统:

 

其他公司大部分家用空调的,家用空调室内机在高湿度环境湿度大于95%中长期工作,里面的电子元器件寿命很短,家用空调设计上就是把大部分控制系统放到了室内机上,空调主板等,寿命大部分不会超过半年,由于家用空调室内机,没有做防水等措施,漏电断路问题随时可能发生,所以后果就不言而喻了。

我公司:使用专用3P一体制冷机,功率强劲,只有冷凝器在养护室内,电器部分均在室外,不存在电器应湿度大而漏电,断路的问题。使用的寿命更长。

 

5、循环系统:

 

一般其他公司都没有此系统;循环系统主要有两个作用,一是使养护室内空气强制流动,使温度湿度充分混合,温度湿度到达养护室内的每个角落,二是使传感器显示的更加准确,一般干湿球传感器是现在公认的寿命长,稳定性好的传感器,但是没有循环系统的空气流动,干湿球很难实现他的优点,经常出现显示不动的现象。

我公司,采用定时控制器控制PP高压防腐风机驱动养护室内空气流动,使温湿度充分混合,到达养护室内的每个角落。并使传感器表面风速达到5m/s,更准确的显示实时温湿度。

 