地暖+独立水电 三方会审的网友家水电装修日记 2015-04-23
于小姐家的水电改造是请的独立的水电公司,并且家里铺设了地暖。独立水电和装潢公司以及地暖公司之间有哪些需要交接的问题?他们三方如何衔接?如何验收?我们来看看于小姐的水电装修日记吧!
房屋信息:87㎡ 简约现代 半包
所在小区: 南京市 凤凰和熙
装修阶段:水电
开工前的准备工作2014年03月15日
今天跑了一天,把地暖尾款交齐了,水电合同签了,还转了半天瓷砖卫浴,早上九点不到就出门,走到下午五点多,脚底走的都发麻。。
2014年03月17日
打印出来的水电图纸也不合适了,只好把厨房水电暂时搁置,看到浴室的时候又是一个晴天霹雳啊。地暖的和水电师傅都说,分水器只能装在水槽下面,所以只有厨房和卫生间两个地方可以选。走厨房的话管子会绕的远一点,因为我们家厨房在最边上,卫生间在中间一点,所以其实卫生间是最理想的。
可是偏偏我们2月23日去国展展会就订好了浴室柜,还是没脚挂着的那种,那样分水器管子漏出来会很丑,说不定还放不下。。没办法,只好下午去商量看看能不能换一款或者退掉。。小阳台的门要下掉,设计师建议我们看看有没有回收的,然后直接喊人家来拆。刚才进小区的时候就看到楼下有废品回收,果断指挥老公下楼喊人去。
也不需要讨价还价了,本来就是不要的东西,100块钱拿走~那个师傅真神速,我还在主卧和水电师傅讨论电路呢,转眼过来看着他已经背着门出去了,而且完全没有破坏外面的墙体我们家要砸墙的地方不多,只有厨房门口那块,设计师说今天一天就可以完工啦~我们要走的时候已经砸完在把垃圾一袋袋的装起来了~明天水电正式开工~~附上师傅砸完墙的图~
水电改造正式开始2014年03月18日
我们家装修比较麻烦,水电是分包出去的,加上要地暖,所以约了装饰公司,地暖,水电一起早上9点过去。老公,老妈就早早的就从板桥赶到房子那里。到了小区分头行动,我和老公上楼等着,老妈去物业看看有啥手续要办理的。9点不到地暖的小伙子就来了,可惜水电师傅没到,只好让他先等着。
接着是装修公司,还是一如既往的准时啊,9点曹经理就带着工头?(我忙的连姓都忘记问了o(╯□╰)o)和砸墙的师傅来了~没过几分钟水电师傅也来了~前几天考虑的厨房方案得让水电师傅先看下,水电师傅说加下水是可以改水槽的,不过因为管子太长了,时间长了怕会堵。虽然我们想改的那个地方就在水管旁边,但是师傅说那个不是pvc的他们不能改。。只好临时改计划,水槽还放在原来地方不动,但是操作台面就一下小了好多啊。。水槽也不能买太大的了。。
2014年03月18日
周六去交地暖钱的时候就问了下那个液晶温控要怎么办,人家说留个开关一样的位置,留个槽放跟管子就可以了。今天水电师傅开槽的时候说这个是地暖的开,他们不管的,地暖的又说这个应该是水电做,不是他们管。╮(╯▽╰)╭难怪一般装修公司报价的时候都说中央空调和地暖的另外算呢。一方面两家要互相推下责任,一方面可以让自己的报价低一点。。
关键词: 水电安装 水电验收 水电改造
2014年03月18日
走的太匆忙没有拍照,师傅说今天晚上就把电路弄完,明天就可以弄水路了,弄好了一起拍照吧~另外这里要提醒下要装地暖的童鞋,以后装修一定要先说清楚找平和开槽的问题。。
我们家所有房间都打算用瓷砖,所以一开始做地暖的和我们说,可以不要他们找平,装修公司直接铺砖就可以了。
然后我问装修公司是不是要加找平的钱,装修公司说不用,因为铺砖本身要个2公分的厚度的。于是在我们的印象中,那就是地暖公司铺完管子用水泥盖上,只是如果不平整就不管了,不需要像人家家弄地板的那样再加高几公分弄平了。
等签好合同以后,要施工前才知道,地暖的施工只到铺管子为止,铺完以后是完全没有什么水泥之类的,就只有一圈一圈的管子,所谓的找平分两种,铺地板的话就是光面,铺地砖的话就是毛面。知道这个消息赶紧和装修公司联系,装修公司说他们肯定要用水泥把管子给盖住的,否则万一施工的时候把管子弄坏了容易扯皮。。算了,我们家面积小,顶多也就加个2000多找平的钱,加就加吧,弄好了就行。。
2014年03月18日
但是因为厨房有变动,所以只好赶紧重新打了图出来。我和老公都要上班,只有让总管大人----老妈去工地再交代一下。老妈8点多到的房子那里,给我打了电话说工人还米到,正说着呢,人就来了。水电工是对父子,今天先开槽,但是得把位置先定好。
╮(╯▽╰)╭所以说我们家变数多呢,早上到下午老妈给我+我给老妈一共打了18个电话。。先是地暖锅炉和分水器的位置问题,老妈觉得原来定的地方大小正好,万一有点意外放不下了比较担心。加上老妈又去其他人家参观了下,就决定位置换掉。这一换水管插座的位置都得跟着变了。。
老妈又打电话给地暖,让地暖的下午重新过来定位置。。然后又是纠结水路到底是从地面走还是从顶走。水电师傅说从顶走的话,因为我们家有总阀和前置过滤器,所以肯定要先把水管通到下面,然后再开槽把水管绕到上面去走的话,一个比较费管子,一个怕管子上上下下绕多了影响以后使用的水压。
最后没有办法,电话实在讲不清楚,还好家离公司不远,和领导请假溜过去一趟,确认了下各个位置。说实话我是真心不懂啊。。去了也白去了。。最后还是决定走地上走了。。o(╯□╰)o
2014年03月18日
昨天晚上回家看集成吊顶的订单,发现人家写了水电进场的时候通知他们。。偶家电今天都要做完了啊啊啊。。打上面留的电话人家都下班米人接了o(╯□╰)o今天一早打了电话让人家直接和电工联系,希望影响不大。。
2014年03月19日
强电卫生间和厨房是改成4平全部改,可是偶找不到强电箱到厨房厕和卫生间的线啊。。。原谅偶的孤陋寡闻。。这样能改成4平嘛。。
水路全改,本来打算从顶走的,但是水电工说还是走地好,帮我们省管子,水压还比较稳定,这样厕所直接从厨房开洞通管子就行了(我们家水路是35米的套餐包括开竖槽,横槽另计,用不到35米也要收35米钱。。不知道是真为我们还是为他们。。
关键词: 水电安装 水电验收 水电改造
2014年03月19日
直接上图吧。。今天晚上辛苦汤工去验收,到时候准备个问题集慢慢问去。
2014年03月19日
昨天听说水电已经做完了,但是等着我们验收,所以没有封槽。老公晚上加班,于是接上老妈拿钥匙去房子先看看。我们家的水电是单独找的水电公司,局部改造弱电只有次卧改了一下电视和网络的线,其他房间的都不动(就在弱电箱后面,所以感觉1米都不到。。唯一的那段蓝色管子。。可惜按路算的,这么一点也要240了。。)
关键词: 水电安装 水电验收 水电改造
2014年03月20日
老爸5点下班,下班以后回家去接老妈,然后过来接我一起去房子,我到的时候刚好6点,不过汤工他们已经到了站在房子门口等着了o(╯□╰)o因为知道要验收,所以特地把水电公司的人也叫来一起验收算钱啦~汤工和刘工看了下电路,没一会儿水电公司的邱工就来了~来了以后先打压,打了8公斤,然后开始和我们结算水电。
虽然最后结算我们家有点小改动,不过邱工很大方的都算了,就按照之前的报价结算领保修卡和水电路光盘就可以了,真是好人啊,O(∩_∩)O哈哈~昨天很纠结为啥厨房和卫生间是4平改造,但是看不到从强电箱到厨房卫生间的管子,也看不到强电箱周围有什么改动痕迹。。后来事实证明,是我小白了。。好像是利用原管道,把里面旧线抽出来的同时就把新的线带进去了,为什么偶觉得那么神奇!
铺地暖2014年03月24日
3.23周日早上8点半和老公从板桥赶到房子,在楼下给地暖师傅打电话,没有人接,于是跑到旁边麦当劳准备买早饭,这时候地暖师傅打电话来了,说他已经到了,但是我们家那栋楼漏水水漫金山了,连电梯都坏了o(╯□╰)o早饭也来不及买了,赶紧跑到房子。。
问了物业,貌似17楼(奇怪,我怎么记得我们家那栋最高才16层?)装修打孔打爆了水管。。。电梯进水为了防止主板烧掉所以就关了。。地暖的来了2个小伙子,估计电梯短时间内是好不了了,2个人就一趟趟的往上面背材料。。还好我们家是8楼啊。。2个人一趟趟背到9点半样子才把材料都弄上来。。
真是辛苦他们了!师傅和我说要到晚上6点左右全部干完,所以我们就先走了,准备下午5点再回来,谁知道下午2点半就打电话告诉我快铺完了o(╯□╰)o附上地暖图几张。。图的顺序和施工顺序是反的,凑合看吧。。电梯还木有好,所以不能做找平了。。进度又拖后了几天。。希望电梯赶紧修好啊
关键词: 水电安装 水电验收 水电改造
2014年03月24日
3.22周六,装修公司去做的防水,项目经理亲自出马,一个人拎了一桶防水材料过来。因为我们家水电没有在卫生间的地上开槽,所以贾经理说其实没有必要做防水,因为开发商本身做过了。。
不过保险起见偶们还是要求再刷一遍吧。。不到一个小时就刷完了,本来想做24小时闭水试验的,但是那样地暖周日就米办法进场了,考虑到本身房子的防水没有破坏,所以干脆等到地暖做完再做一次防水的时候再做闭水试验吧!
最后验收2014年03月29日
南京,天气:晴。今天验收,我家的水电改造部分不是给装修公司做的,是自己另外找的水电公司进行施工的,改造的也很简单,基本上没啥变动所以验收很快。刘工和我说明了一下验收情况。水电公司负责人跟我说明了一些具体改造的部分,就结束了,还蛮顺利的!水电改造就这样做好了!
关键词: 水电安装 水电验收 水电改造