高层住宅楼楼面裂缝原因分析与处理谁知道?? 2011-06-07
高层住宅楼楼面裂缝原因分析与处理建筑物钢筋混凝土结构的普遍应用,伴随着商品混凝土的推广,建筑楼面出现裂缝的机率在增加,日益受到社会人士关注;专家认为控制裂缝是个系统工程。楼面结构出现裂缝原因复杂,有材料、温度变化等原因,也有设计、施工、使用等方面问题;而楼面沿板内预埋管线出现的裂缝尚未引起工程人员足够重视,寻找其成因,利于有目的进行裂缝控制。 1.住宅楼面裂缝发生状况 某工程为高层住宅楼,地下一层,地上22层,面积3.2万m2,其中裙楼三层,上部为四个单元住宅,均为每单元2户,标准层层高2.9m,工程采用剪力墙全现浇结构,房屋总长85m,设计及施工中留设后浇带、加强带。工程采用混凝土强度等级为:C40(八层以下)、C35(八—十八层)、C30(十八层以上)砼采用商品混凝土,级配见下表: C40 水泥:水:砂:碎石:ZWL-A:UEA-Y:粉煤灰=456:200:618:1052:8.8:48:50 C35 水泥:水:砂:碎石:ZWL-A:UEA-Y:粉煤灰=375:205:665:1040:7.0:44:60 C30 水泥:水:砂:碎石:ZWL-A:UEA-Y:粉煤灰=394:205:658:1051:6.3:--:50 住宅标准层楼板厚以110mm为主,厨房、阳台板厚为100mm,局部为120mm,部分层次(4、8、14、18)为150mm(φr12@150双层双向配筋)。典型楼板配筋:4.2m*5.1m房间板厚120mm,板底采用φr8@150*200,板面负筋为φr8@130长1150,分布筋为φr8@200;3.7m*4.5m房间板厚110mm,板底采用φr8@150*200,板面负筋为φr8@150长1050,分布筋为φr8@200。 该工程±0.00以上主体结构施工期为2002年9月25日至2003年6月28日,共276天;楼地面C20细石混凝土(厚30mm),面层施工期为2003年8月至11月初。工程于2003年12月26日通过了竣工验收,工程质量受到好评,拟申报市级优质工程。在主体施工时检查发现,楼板结构施工后约2个月出现0.1-0.2mm的裂缝,经建设、监理、施工方综合分析后认为楼板的裂缝为非结构裂缝,对结构安全不会造成影响,按各方认同的方案修补施工:在楼面面层施工前凿“V”形槽用环氧树脂修补裂缝,并做养水试验,保证了裂缝被全部封闭。楼面面层施工后4个月,市级优质工程验收前的几次例行检查发现少量原裂缝的重新出现,至2004年5月份,楼板的裂缝数量激增并趋于稳定,经逐户统计,总数达287条,缝宽多在0.1-0.2mm,0.2-0.3mm宽裂缝共57条,大部分裂缝出现在楼面,约35%的裂缝上下贯穿,68.3%裂缝为原有裂缝处重新出现。 ............地址:地产互动资源信息网
相关知识
高层住宅楼楼面裂缝原因分析与处理谁知道??
室内墙纸起霉原因解析与处理方法
建筑楼面裂缝的分析和重点防治措施是什么?
房地产企业战略转型的思考与对策谁知道??
房屋墙面裂缝怎么处理及原因分析 房屋墙面裂缝修补方法
厕所漏水怎么处理 厕所漏水原因分析及维修方法
卫生间防水补漏原因分析 卫生间防水补漏做法与注意事项
大型地下车库渗漏水原因分析及渗漏水治理方法
天花板漏水怎么办 天花板漏水原因分析及解决方案
墙面裂缝原因剖析及防治措施 墙面裂缝的处理方法